mike357
Nouveau Membre

France
6 message(s)
Statut: mike357 est déconnecté

PostĂ© - 18 nov. 2009 :  19:00:45  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
bonjour a tous ,
je suis sur le point d'acquerir un studio et le diagnostic electrique indique que le disjonceur differentiel ne saute pas lorsqu'on appui sur test. ( a cote de l'inter rotatif il y a une petite fenetre ronde avec inscrit a l'interieur " 30 ", pour info )

est ce facile a changer?
dois je faire appel a EDF ?
est ce onereux ?

merci beaucoup
Signature de mike357 
mike

quelboulot
Modérateur

3753 message(s)
Statut: quelboulot est déconnecté

 1 PostĂ© - 18 nov. 2009 :  19:57:27  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Etes-vous bien certain qu'il s'agisse d'un disjoncteur différentiel et non pas d'un disjoncteur taré à 30 A (la petite fenêtre) ?

Par ailleurs que dit le diagnostic, conforme, non conforme, nature des défauts constatés ???

Voir ce qui doit vous être présenté
http://www.logement.gouv.fr/rubriqu..._rubrique=33
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...ction=rechJO
citation:
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...orieLien=cid

Code de la construction et de l'habitation
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
Chapitre IV : Diagnostics techniques.
Section 3 : Etat de l'installation intérieure d'électricité.


--------------------------------------------------------------------------------


Article R*134-11
Créé par Décret n°2008-384 du 22 avril 2008 - art. 1

L'état de l'installation intérieure d'électricité relève l'existence et décrit, au regard des exigences de sécurité, les caractéristiques :

- d'un appareil général de commande et de protection et de son accessibilité ;

- d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre, à l'origine de l'installation électrique ;

- d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit ;

- d'une liaison équipotentielle et d'une installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une baignoire ou une douche.

L'état de l'installation intérieure d'électricité identifie :

- les matériels électriques inadaptés à l'usage ou présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension ;

- les conducteurs non protégés mécaniquement.

L'état de l'installation intérieure d'électricité est établi selon les exigences méthodologiques et le modèle définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie.

Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Édité par - quelboulot le 18 nov. 2009 19:57:57

mike357
Nouveau Membre

France
6 message(s)
Statut: mike357 est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 PostĂ© - 18 nov. 2009 :  20:22:56  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
bonjour, voici un extrait du rapport
DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT
calibre 15/45 A
intensité de reglage 30 A
differentiel 500mA

anomalies :
- le dispositif de protection differentielle ne fonctionne pas
- le seuil de declenchement du dispositif de protection differentielle est superieur a son courant differentiel residuel assigné ( sensibilité)
- la manoeuvre du bouton test du dispositif de protection differentielle n'entraine pas son declanchement

voila pour les details , je ne peux pas etre plus precis
merci encore



Signature de mike357 
mike

quelboulot
Modérateur

3753 message(s)
Statut: quelboulot est déconnecté

Revenir en haut de la page 3 PostĂ© - 18 nov. 2009 :  21:02:22  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Ce qui veut dire, en français compréhensible "dans le texte" qu'un défaut de mise "à la terre", dite liaison équipotentielle existe...

Vous dire combien cela "coûte" est impossible car, soit il s'agit d'un défaut de branchement sur une "ligne de terre" valide et c'est un coût "peanuts"... soit il vous faut "tirer" une ligne de terre correcte et là....

Le seul moyen de connaître le coût de mise aux normes, ou du moins une estimation financière est de faire venir un électricien pour un devis.. essayez de demander une nouvelle visite du bien avec un électricien !

Il vous faudra également faire refaire semble-t-il le tableau électrique complet qui ne possède pas de différentiel 30mA.

Pour un studio de l'ordre de 1 000 € maximum. Mais reste, la mise à la terre ?????????
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Ankou
Contributeur vétéran

1014 message(s)
Statut: Ankou est déconnecté

Revenir en haut de la page 4 PostĂ© - 18 nov. 2009 :  21:10:15  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
ou c'est le disjoncteur lui-même qui est fichu. Facile à vérifier, en rajoutant un 30mA de test juste derrière

quelboulot
Modérateur

3753 message(s)
Statut: quelboulot est déconnecté

Revenir en haut de la page 5 PostĂ© - 18 nov. 2009 :  21:32:51  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
ou c'est le disjoncteur lui-même qui est fichu. Facile à vérifier, en rajoutant un 30mA de test juste derrière
Ankou, si c'est le cas, c'est de la responsabilité d'EDF... car il s'agit du disjoncteur de "calibrage". Etonnant que le contrôle technique ne l'ai pas relevé !
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Ankou
Contributeur vétéran

1014 message(s)
Statut: Ankou est déconnecté

Revenir en haut de la page 6 PostĂ© - 18 nov. 2009 :  21:43:24  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Il nous faudrait le texte complet du DE.
Si pb de terre, ça devrait être indiqué noir sur blanc sans ambiguité ds le rapport
 