Auteur |
Sujet |
|
|
curieux13
Contributeur actif
France
125 message(s) Statut:
|
|
Posté - 10 oct. 2015 : 08:21:38
|
Bonjour, Par manque de tirage dans ma cheminée d'une copropriété dont je suis un des copropriétaire, le vérificateur de chaudière a mis celle-ci à l'arrêt ayant constaté 400 ppm en sortie (50 ppm = danger). Raison : pas de tirage dans la cheminée générale malgré ramonage. Seule (?) solution selon lui : installer un extracteur sur cheminée générale. Prix conséquent. 1) Les autres copropriétaires peuvent-ils s'y opposer ? 2) Y a-t-il un article de loi me donnant le droit à une cheminée fonctionnelle ? Je vous rappelle que pendant ce temps, je n'ai pas d'eau chaude (je vais me doucher chez mon fils) ni de chauffage central Merci pour vos réponses que j'espère rapide.
|
|
|
|
|
nefer
Modérateur
14628 message(s) Statut:
|
|
1
Posté - 10 oct. 2015 : 09:36:36
|
s'agit il bien de votre cheminée individuelle ? |
|
|
curieux13
Contributeur actif
France
125 message(s) Statut:
|
|
2
Posté - 10 oct. 2015 : 10:54:11
|
Il s'agit de l'absence de tirage de la cheminée collective de mon bâtiment dans laquelle se jette le tuyau des gaz brûlés de ma chaudière. Fait troublant... c'est que personne aux étages supérieurs ou inférieurs, se plaint. |
|
|
Pcg84
Contributeur actif
346 message(s) Statut:
|
|
3
Posté - 10 oct. 2015 : 14:19:29
|
Avez-vous informé le syndic de ce constat ? C'est à lui de prendre les mesures nécessaires et sa responsabilité pourrait être engagée en cas de défaillance. |
|
|
curieux13
Contributeur actif
France
125 message(s) Statut:
|
|
4
Posté - 10 oct. 2015 : 14:45:44
|
Oui, il fait faire des devis pour... le ramonage car, selon lui, cela suffira. C'est faux mais je reconnait qu'avant de se lancer dans d'autres suppositions, il faut commencer par là . Mais moi, pendant ce temps je n'ai pas de chaudière... et pour combien de temps ? C'est pour cela que je souhaiterais savoir s'il y a un article de loi qui oblige le syndic (représentant la copropriété) à me donner une cheminée fonctionnelle même si je suis le seul à me plaindre, 400 ppm devraient suffire mais... |
|
|
|
5
Posté - 10 oct. 2015 : 15:12:30
|
Bill96 : c'est le syndicat qui est responsable du bon fonctionnement des éléments communs. Le syndic, mandataire du SDC, doit veiller au bon fonctionnement de tous les éléments communs, et il est aussi responsable de la sauvegarde de l'immeuble.
Une cheminée commune doit être ramonée chaque année, même si un seul copropriétaire s'en sert. Est-ce la cas ?
Pour faire bouger le syndic, et si cette cheminée est bien commune, vous le mettez de demeure de prendre toutes les mesures pour que cette cheminée fonctionne (elle peut aussi être bouchée) sous huit jours, sinon vous saisirez le tribunal en injonction de faire avec astreinte journalière , pour une modification de jouissance de vos parties privatives.
Demandez au syndic la copie de la facture du dernier ramonage. |
|
|
mangoky
Nouveau Membre
8 message(s) Statut:
|
|
6
Posté - 10 oct. 2015 : 17:34:20
|
Bonjour BILL-96. Pourriez vous nous donner quelques précisions quant à ce "conduit de cheminée" sur lequel vous êtes raccordés ? S'agit -il d'un conduit d’évacuation de gaz brulés ou de ventilation ?
Vous êtes raccordés sur un conduit collectif ; est-il bien destiné à l'origine à cela ? En clair, à quoi sert ce conduit au départ ?
Êtes vous certain que l'entreprise qu fait l'entretien de votre installation ne cherche pas à vous vendre un dispositif neuf à "ventouse" ?
|
|
|
curieux13
Contributeur actif
France
125 message(s) Statut:
|
|
7
Posté - 10 oct. 2015 : 17:49:01
|
C'est une cheminée d'origine du type shunt, tout ce qui a de normal et connu. La cheminée fonctionne depuis 55 ans. Non, l'entreprise ne cherche rien de tordu. Le problème est uniquement un problème de tirage, c'est tout. Le syndic a mdemandé à trois entreprise pour un devis pour un ramonage avec recherche d'un bouchon éventuel et récent. Mon problème c'est que cela va prendre du temps et moi, pendant ce temps... je n'ai pas d'eau chaude et suis obligé d'aller me doucher chez mon fils. Cela fait déjà 6 jours et nous n'en sommes qu'aux devis... je vous laisse prévoir le temps qui va s'écouler pour trouver la cause... et puis pour y pallier ! |
|
|
|
8
Posté - 10 oct. 2015 : 18:06:25
|
Bill-96 : ce manque de tirage est arrivé soudainement ? Venez vous d'emménager ?
Pour quelles raisons une entreprise n'interviendrait elle pas rapidement ?
Vous subissez un préjudice certain, recherchez des devis concurrents est inutile. Le SDC ou le syndic connait certainement une entreprise sérieuse qui intervient dans la copropriété.
Le syndic ne doit pas perdre de temps. En 48 heures une entreprise doit être mandatée et intervenir.
Ceci est de l'entretien courant, ramonage, débouchage, l'AG n'a pas à donné son accord, ces frais sont déjà compris dans le budget de fonctionnement courant.
le CS bloque t'il le syndic ? |
|
|
nefer
Modérateur
14628 message(s) Statut:
|
|
9
Posté - 10 oct. 2015 : 18:39:57
|
si c'est une cheminée qui sert à l'extraction des gaz brulés d'une chaudière, elle doit être ramonée chaque année
cela a t il été fait l'an dernier ?
avez vous le certificat ?
il suffit de demander à la même entreprise de faire ce ramonage
peut etre il y a t il un oiseau mort coincé à l'intérieur.... |
|
|
mangoky
Nouveau Membre
8 message(s) Statut:
|
|
10
Posté - 10 oct. 2015 : 20:15:32
|
Bonsoir.
S'il s'agit de conduit shunt, il faut d'abord faire traiter la partie de raccordement dite "départ individuel" qui va de votre logement au conduit collectif. En général, le ramonage du conduit "commun" ne sert pas à grand chose car dans la majorité des cas, l'encrassement (ou le nid d'oiseau) ne se situe pas sur la partie collective mais bien sur l’embranchement situé entre le logement et le conduit.
Ensuite, si votre chaudière est récente (chaudière basse température) alors le raccordement sur ce type de conduit n'est pas règlementaire.
Je crois BILL-96 que le ramonage du seul conduit collectif ne vous apportera effectivement rien. faites ramoner d'abord votre "départ individuel" .
Bon courage. |
|
|
curieux13
Contributeur actif
France
125 message(s) Statut:
|
|
11
Posté - 10 oct. 2015 : 21:07:01
|
Bosoir Mangoky, Croyez-vous que je n'ai pas commencé par çà , par ramoner "mon" conduit. Interdit, interdit... ça fonctionne depuis 15 ans et subitement un rejet de 400 ppm... et cela serait subitement interdit ? Et cela serait subitement la cause d'un mauvais tirage ? |
|
|
mangoky
Nouveau Membre
8 message(s) Statut:
|
|
12
Posté - 10 oct. 2015 : 21:35:04
|
C'est interdit depuis longtemps. (il faut savoir que les DTU ne sont malheureusement pas toujours maitrisés et ce même par des professionnels) et fait de méconnaitre une norme n'est pas une nouveauté. Pour faire simple, soit vous avez une chaudière basse température et votre installation n'est pas conforme, soit votre installation est conforme et ce problème perdurait depuis longtemps mais le technicien n'avait pas contrôlé avant (ce qui est fréquent aussi). Sinon, cela ne serait apparu d'un coup... (sauf ni d'oiseau, mais dans ce cas, tous ceux raccordés sur cette colonne aurait le problème. ) Ensuite, si comme vous le dites, cela fonctionnait bien jusqu'à présent, pourquoi subitement il faudrait améliorer l’extraction.
Maintenant et je rejoints les autres intervenant, le nettoyage du conduit principal peut se faire vite et à moindre coût.
Bon courage.
|
|
|
Pcg84
Contributeur actif
346 message(s) Statut:
|
|
13
Posté - 12 oct. 2015 : 10:00:28
|
|
|
curieux13
Contributeur actif
France
125 message(s) Statut:
|
|
14
Posté - 12 oct. 2015 : 10:13:17
|
Non, ma chaudière n'est pas une à basse températue. Je n'ai jamais parlé de cela. Oui, je fais vérifier ma chaudière par un professionnel chaque année. C'est lui qui s'apercevant que la chaudière fonctionnait 2 à 3 secondes a mesuré un rejet de 400 ppm et m'a demandé et écrit de l'arrêter jusqu'à trouver le pourquoi du non tirage de la cheminée. En somme, au départ, j'avais demandé un article de loi prouvant l'obligation d'avoir une cheminée fonctionnelle. Rien. Et on est parti dans tous les sens. OK et merci à tous. |
|
|
Sunbird
Pilier de forums
4950 message(s) Statut:
|
|
15
Posté - 12 oct. 2015 : 10:18:41
|
Avant de partir dans des travaux, il faudrait s'assurer si le problème est spécifique à votre appartement ou d'autres voisins sont concernés. Avec des si on peut mettre Paris en bouteille.
|
|
|
Sunbird
Pilier de forums
4950 message(s) Statut:
|
|
16
Posté - 12 oct. 2015 : 10:23:06
|
La cheminée étant une partie commune, le syndic se doit de la faire entretenir, et de faire effectuer au minimum 1 fois par an le ramonage.
Par contre si cela a fonctionné pendant des années sans extracteur, il faut chercher pourquoi aujourd'hui cela ne fonctionne plus, et la solution n'est pas la pause d'un extracteur.
Il peut très bien y avoir un problème sur votre chaudière. |
|
|
curieux13
Contributeur actif
France
125 message(s) Statut:
|
|
17
Posté - 12 oct. 2015 : 11:24:17
|
Sunbird... relisez mes posts SVP. C'est en "cherchant" une éventuelle panne que le technicien a trouvé un tirage nul de la cheminée et l'a mise à l'arrêt. J'habite mon appartement depuis 49 ans... et c'est subitement celui-ci qui serait en cause. Le bâtiment date de 1957... ainsi que la cheminée (lol). Peut-être un piquage récent interdit en est la cause mais... Je stoppe mes posts et merci à tous. |
|
|
Sujet |
|
|