Rappel : le Forum d’Universimmo a migré sur cette nouvelle plate-forme en 2009.
Le forum ancienne version (36545 membres, 65355 sujets et 524136 messages) reste accessible ici
             
 
  Abonnez-vous Ă  nos flux RSS. Les flux RSS permettent d’être informĂ© automatiquement des dernières publications du Forum UniversImmo
Universimmo.com
Identifiant:
Mot de passe: Se souvenir de moi?
Mot de passe oublié?

 SĂ©lectionnez un thème:
 
Accueil | Portail | S’enregistrer | Sujets actifs | Recherche | FAQ  
Sondages actifs | Sujets sans réponse | Règles du forum

 Tous les forums
 Coproprietaires
 Les travaux
 Les BAES
Imprimer le sujet Imprimer le sujet
Partager ce sujet Partager ce sujet
  Tous les utilisateurs peuvent poster de NOUVEAUX sujets dans ce forum
  Tous les utilisateurs peuvent rĂ©pondre aux sujets dans ce forum
 
Auteur
Sujet prĂ©cĂ©dent Sujet Sujet suivant  

ina
Contributeur senior

524 message(s)
Statut: ina est déconnecté

PostĂ© - 05 dĂ©c. 2018 :  20:28:18  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,
Les blocs autonomes de sécurité doivent-ils obligatoirement être changés en cas de cessation de fonctionnement pas une société ayant une habilitation ? ou peuvent-ols être changé par un personnel ayant une habilitation électrique.
bâtiment de 12 étages
Merci

ina
Contributeur senior

524 message(s)
Statut: ina est déconnecté

 1 PostĂ© - 05 dĂ©c. 2018 :  20:31:16  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Il s'agit d'un immeuble d'habitation.

nefer
Modérateur

14633 message(s)
Statut: nefer est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 PostĂ© - 05 dĂ©c. 2018 :  23:35:07  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par ina

Bonjour,
Les blocs autonomes de sécurité doivent-ils obligatoirement être changés en cas de cessation de fonctionnement pas une société ayant une habilitation ? ou peuvent-ols être changé par un personnel ayant une habilitation électrique.
bâtiment de 12 étages
Merci


que voulez vous dire?

voulez vous que ce soit le gardien qui les change, ou un copropriétaire?

ina
Contributeur senior

524 message(s)
Statut: ina est déconnecté

Revenir en haut de la page 3 PostĂ© - 06 dĂ©c. 2018 :  06:59:06  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Bonjour,
Ce n'est une tâche du gardien.
Il y a 4 autres employés dont un chef d'équipe électricien de formation.

nefer
Modérateur

14633 message(s)
Statut: nefer est déconnecté

Revenir en haut de la page 4 PostĂ© - 06 dĂ©c. 2018 :  08:15:36  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par ina

Bonjour,
Ce n'est une tâche du gardien.
Il y a 4 autres employés dont un chef d'équipe électricien de formation.


employés de qui ?

il faudrait exposer clairement la situation et ce que vous souhaitez...

ina
Contributeur senior

524 message(s)
Statut: ina est déconnecté

Revenir en haut de la page 5 PostĂ© - 06 dĂ©c. 2018 :  13:06:59  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Ce sont des employés du syndicat de copropriétaires (502 lots d'habitation)

Louis92
Contributeur vétéran

France
2795 message(s)
Statut: Louis92 est déconnecté

Revenir en haut de la page 6 PostĂ© - 06 dĂ©c. 2018 :  14:43:34  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Les exigences de la réglementation en matière de BAEH (habitation) et BAES (garages) sont données dans l'arrêté de 1986 https://www.legifrance.gouv.fr/affi...000000474032

Pour les parcs de stationnement, les exigences sont à l'article 94. Pour les immeubles d'habitation, les exigences sont réparties dans différents articles de l'arrêté. Pour les escaliers, c'est l'article 27.

Les BAES Ă©clairent 5 fois plus que les BAEH pendant 1 heure seulement, les BAEH doivent tenir 5 heures.

C'est l'article 103 qui traite de la vérification.

Cdlt. Louis92.

quelboulot
Modérateur

3753 message(s)
Statut: quelboulot est déconnecté

Revenir en haut de la page 7 PostĂ© - 06 dĂ©c. 2018 :  15:11:43  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
La question initiale est
citation:
Les blocs autonomes de sécurité doivent-ils obligatoirement être changés en cas de cessation de fonctionnement pas une société ayant une habilitation ? ou peuvent-ols être changé par un personnel ayant une habilitation électrique.


La réponse est non, à partir du moment où le prestataire bénéficie des habilitations électriques réglementaires, il peut installer des BAES

Les vérifications périodiques relèvent d'un autre domaine comme le rappelle Louis 92

En résumer le changement de BAES et la mise en place de nouveaux blocs ne relèvent pas d'habilitations particulières
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

ina
Contributeur senior

524 message(s)
Statut: ina est déconnecté

Revenir en haut de la page 8 PostĂ© - 06 dĂ©c. 2018 :  15:13:47  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Merci pour vos réponses et les références qui nous manquaient.

nefer
Modérateur

14633 message(s)
Statut: nefer est déconnecté

Revenir en haut de la page 9 PostĂ© - 06 dĂ©c. 2018 :  15:14:37  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
ce n'est pas parce qu'un employé est électricien de formation qu'il a une habilitation à jour...

quelboulot
Modérateur

3753 message(s)
Statut: quelboulot est déconnecté

Revenir en haut de la page 10 PostĂ© - 06 dĂ©c. 2018 :  17:13:51  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
ce n'est pas parce qu'un employé est électricien de formation qu'il a une habilitation à jour...


Tout à fait d'accord avec vous Nefer, il appartient à l'employeur de le vérifier annuellement..

On pourrait également extrapoler au conducteur professionnel qui doit passer des visites médicales périodiques selon la catégorie de véhicules conduits !!!
https://www.service-public.fr/parti...droits/F1255
(voir périodicité)

Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Franck1966
Contributeur vétéran



France
2096 message(s)
Statut: Franck1966 est déconnecté

Revenir en haut de la page 11 PostĂ© - 06 dĂ©c. 2018 :  20:48:01  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Je vais encore m’attirer les foudres de certains, mais desserrer deux ou quatre vis est à la portée de 99.99999% des électriciens, sans qualification de changement de BAEH ou BAES !!!
Signature de Franck1966 
Franck V

quelboulot
Modérateur

3753 message(s)
Statut: quelboulot est déconnecté

Revenir en haut de la page 12 PostĂ© - 06 dĂ©c. 2018 :  21:07:55  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Franck1966 Posté - 06 déc. 2018 : 20:48:01
Je vais encore m’attirer les foudres de certains, mais desserrer deux ou quatre vis est à la portée de 99.99999% des électriciens, sans qualification de changement de BAEH ou BAES !!!



toutafé, et même des NON électriciens !!!


Mais, dans "notre monde mĂ´ssieur", faut c'qui faut... et pourquoi payer 30 euros ce qui peut se facturer 100 voire 150 euros, hein !!!

Surtout et en particulier quand c'est facturé à une copro... ou tout autre groupe de personnes;;;
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

rambouillet
Pilier de forums

18253 message(s)
Statut: rambouillet est déconnecté

Revenir en haut de la page 13 PostĂ© - 07 dĂ©c. 2018 :  08:24:22  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
d'autant qu'il n'y a pas de vis à défaire car les dispositifs sont embrochables

Louis92
Contributeur vétéran

France
2795 message(s)
Statut: Louis92 est déconnecté

Revenir en haut de la page 14 PostĂ© - 07 dĂ©c. 2018 :  09:28:26  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
La question du débat est plus sur la fourniture à un assureur du registre de sécurité de la copropriété en cas d'accident causé par un bloc resté éteint lors d'une coupure de courant.

Ce sujet de la vérification des blocs est débattu régulièrement sur UI. ina peut utiliser son moteur de recherche préféré pour se faire une opinion entre les blocs qui s'autotestent et les autres, ceux à batterie interchangeable (c'est elle qui est cause du bloc défectueux le plus souvent).

Cdlt. Louis92.
 