**modération** fil créé par désassemblage le compteur chez le voisin comporte 2 parties: la partie a réamorcer en cas de coupure au general le boitier ou se lit la consommation et plein d'autres choses
|
|
Édité par - Emmanuel Wormser le 30 avr. 2010 23:24:42 |
|
|
Ankou
Contributeur vétéran
1014 message(s) Statut:
|
|
1
Posté - 25 avr. 2010 : 17:46:49
|
Vous n'avez pas d'appareil de coupure générale chez vous?
C'est obligatoire, par exemple:
http://www.vivre-au-quotidien.com/c...a-maison.htm
Mais je déconseille ce schéma (disjoncteur extérieur), et préfère comptage et sectionnement dans le coffret extérieur (pas d'horloge J/N aujourd'hui c'est envoyé par module d'impulsion sur la puissance) et disjoncteur de branchement dans le sous-sol.
Chez moi, j'ai même le compteur dans le sous-sol, je peux vous assurer que moins il y a d'appareils ds ce coffret extérieur, mieux vous vous porterez.
Avez-vous déjà été obligée de réenclencher à l'extérieur? Pouvez-vous faire une photo de l'intérieur de ce coffret?
Il n'est pas commun avec les voisins, j'espère.
De toute façon, si le coffret est déplacé, il sera remis au goût du jour |
|
|
celine86100
Nouveau Membre
France
28 message(s) Statut:
|
|
2
Posté - 25 avr. 2010 : 21:09:09
|
mes reponses peuvent etre longue car ayant un petit enfant, je repond lorsqu'il m'en laisse le temps.
chez moi j'ai un coffret ou il y a des disjoncteurs differentiels sur chaque ligne. le disjoncteur general se trouve en "limite de propriete" soit environ 80 metres de chez moi.
a chaque gros orage, ou probleme je rearme le disjoncteur exterieur. cela a toujours été. je vous fais demain matin une photo du coffret exterieur et une de mon installation interieure.
merci pour l'attention portée a mon probleme
|
|
|
|
Ankou
Contributeur vétéran
1014 message(s) Statut:
|
|
3
Posté - 25 avr. 2010 : 22:15:38
|
Il faudrait aussi une photo de votre tableau chez vous. Est-il récent? Vous avez des 30mA? ils déclenchent en même temps lors d'orage? ou d'autres protections? Etes-vous ds une zone kéraunique élevée?
Avez-vous pris une mesure de votre impédance de terre récemment? valeur?
Ce serait bien de donner le modèle de l'appareil qui disjoncte. Il m'étonnerait que ce soit un sélectif. ERDF changeant le coffret, ils vous mettront un type S (déclenchement différé)
De tte façon, il vous faut un disjoncteur chez vous ou un sectionneur interrupteur!
Distance entre le coffret extérieur et votre tableau interne?
Dimension des cables de liaison?
|
|
|
celine86100
Nouveau Membre
France
28 message(s) Statut:
|
|
4
Posté - 26 avr. 2010 : 20:44:48
|
je n'arrive aps a mettre mes photos, pouvez vous m'indiquer la marche a suivre merci |
|
|
|
|
5
Posté - 26 avr. 2010 : 21:19:34
|
voir lĂ : http://www.universimmo.com/forum_un...TOPIC_ID=114 |
|
Signature de Emmanuel Wormser |
|
|
|
|
cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez Ă relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-ĂŞtre incluse dans votre contrat ! |
|
|
|
|
|
|
|
|
celine86100
Nouveau Membre
France
28 message(s) Statut:
|
|
6
Posté - 26 avr. 2010 : 22:00:28
|
voici les images du compteur exterieur situé a environ 80 metres de la maison
|
|
|
|
celine86100
Nouveau Membre
France
28 message(s) Statut:
|
|
7
Posté - 26 avr. 2010 : 22:21:16
|
Il faudrait aussi une photo de votre tableau chez vous. Est-il récent? Vous avez des 30mA? ils déclenchent en même temps lors d'orage? ou d'autres protections? Etes-vous ds une zone kéraunique élevée?
pour l'interieur les photos suivent. le compteur date de 20 ans et a ete un peu renove il y a 5 ans. il ya un disjoncteur differentiel par ligne. 1ere ligne : IDRCCB 40A merlin gerin 2 eme ligne : merlin gerin multi 9 c32 25 A + vigiC30 multi 9 merlin gerin 3eme ligne : multi 9 30ma
Avez-vous pris une mesure de votre impédance de terre récemment? valeur? je ne sais pas faire
Ce serait bien de donner le modèle de l'appareil qui disjoncte. Il m'étonnerait que ce soit un sélectif. ERDF changeant le coffret, ils vous mettront un type S (déclenchement différé) ce qui disjoncte parfois c'est le differentiel 1ere ligne mais le plus souvent il s'agit du dijoncteur general au compteur qu'il faut réarmer
De tte façon, il vous faut un disjoncteur chez vous ou un sectionneur interrupteur! en ais je un? je ne sais pas
Distance entre le coffret extérieur et votre tableau interne? 80 metresenviron
Dimension des cables de liaison? du coffret a la maison? aucune idée, je peux voir ce qui arrrive a ma maison avant le compteur si ca peut vous aclairer |
|
|
|
|
8
Posté - 26 avr. 2010 : 22:50:55
|
qui à apposé la jolie étiquette "propriété du client" ? faites installer un différentiel à l'interieur, ce sera plus pratique de toutes façons... |
|
Signature de Emmanuel Wormser |
|
|
|
|
cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez Ă relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-ĂŞtre incluse dans votre contrat ! |
|
|
|
|
|
|
|
|
celine86100
Nouveau Membre
France
28 message(s) Statut:
|
|
9
Posté - 27 avr. 2010 : 00:08:03
|
l'etiquette Ă©tait deja la avant notre achat.
installer un differentiel a l'interieur, c'est a dire installer au devant des disjoncteur de ligne , un gros disjoncteur differentiel de 500 ma. ais je bien tout compris?
|
|
|
|
celine86100
Nouveau Membre
France
28 message(s) Statut:
|
|
10
Posté - 30 avr. 2010 : 00:39:19
|
que pensez vous de mon installation? |
|
|
|
|
11
Posté - 30 avr. 2010 : 06:09:59
|
que le truc marqué propriété du client a sa place dans la maison, à coté du tableau, et qu'un électricien doit pouvoir le déplacer à faible cout... |
|
Signature de Emmanuel Wormser |
|
|
|
|
cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez Ă relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-ĂŞtre incluse dans votre contrat ! |
|
|
|
|
|
|
|
|
Angie
Contributeur vétéran
1825 message(s) Statut:
|
|
12
Posté - 30 avr. 2010 : 06:25:41
|
|
|
Ankou
Contributeur vétéran
1014 message(s) Statut:
|
|
13
Posté - 30 avr. 2010 : 09:54:19
|
Hello
Angie a raison, il est humide votre coffret! mĂŞme les escargots semblent s'y sentir Ă leur aise!
Première chose, vous n'avez aucun scellé, ni sur le compteur, ni sur le disjoncteur, ni sur les fusibles d'arrivée! Vous avez bricolé? Les agents EDF n'aiment pas beaucoup! Avec une telle installation, n'importe qui un peu bricoleur peut s'électrifier à pas cher
Il faut impérativement faire une mesure d'impédance de votre terre.
Il faut la section des 80mètres de cable.[edit] et votre type d'abonnement EDF
Vous êtes dans la Vienne? Donc indice kéraunique faible.
Votre disjoncteur abonné ne devrait pas disjoncter ainsi sur orage.
En résumé, et avant toute autre info, heureusement que EDF va changer le coffret de place, c'est l'occasion de mettre votre installation conforme. Donc demander à votre électricien d'intervenir en parallèle.
Ensuite, la distance de 80mètres (il me semble que la distance max soit de 40m à vérifier) impose que vous trouviez ds le coffret extérieur à minima fusibles ERDF, compteur et disjoncteur d'abonné (je conseille un sélectif S). Je rajouterais bien un parafoudre pour une si longue distance.
Option: Si vous pouviez faire déplacer votre coffret pour que la distance max soit de 40m (à vérifier, c'est peut-être moins), je conseille alors de ne laisser ds le coffret que les fusibles ERDF. Disjoncteur et compteur ds le sous-sol et téléreport.
Mesurer la terre et rendre conforme si besoin
Mettre un dispositif de coupure d'urgence en amont ds votre tableau interne, sectionneur/interrupteur par exemple.
Tester les différentiels 30mA en tête de ligne
Bref, demander à votre électricien la mise en conformité, on vous dira ici si ses props techniques sont correctes
|
Édité par - Ankou le 30 avr. 2010 09:58:46 |
|
|
celine86100
Nouveau Membre
France
28 message(s) Statut:
|
|
14
Posté - 30 avr. 2010 : 20:24:20
|
bonsoir
le compteur n'a pas ete touché par nos soins. on n'a meme pas nettoyé. donc nousdevons demander a erdf de venir le plomber? c'est ca?
le cable fait environ 80 m et la grosseur du cable qui arrive a ma maison est gros il fait du plus gros que 32 je n'ai pas sou la main mon appareil de mesure. je confirme des que je peux.
je suis en ardeche du sud et non dans la vienne. alors docteur? |
|
|
|
celine86100
Nouveau Membre
France
28 message(s) Statut:
|
|
15
Posté - 30 avr. 2010 : 20:40:28
|
pouvez vous me dir comment s'appelle ces 4 elements de mon compteur . y a t'il les fusibles ERDF, le compteur et le disjoncteur d'abonné (de quel type? sélectif S?). merci |
|
|
|
Ankou
Contributeur vétéran
1014 message(s) Statut:
|
|
16
Posté - 30 avr. 2010 : 21:56:03
|
citation: Initialement posté par celine86100 le compteur n'a pas ete touché par nos soins. on n'a meme pas nettoyé. donc nousdevons demander a erdf de venir le plomber? c'est ca?
A mon avis, vous ne devez rien demander, c'est à ERDF de s'occuper de leur matériel
citation: Initialement posté par celine86100 le cable fait environ 80 m et la grosseur du cable qui arrive a ma maison est gros il fait du plus gros que 32 je n'ai pas sou la main mon appareil de mesure. je confirme des que je peux.
Mesurer la section Mesurer la tension à l'arrivée chez vous avec un multimètre, l'idéal sans charge et avec charge.
Avec 80m la chute de tension ne doit pas être négligeable du tout.
Quel est votre abonnement? vous ne répondez pas à ttes les questions.
citation: Initialement posté par celine86100 je suis en ardeche du sud et non dans la vienne. alors docteur?
Alors lĂ , c'est clair, il est inadmissible que votre Ă©lectricien n'ait pas mis de parafoudre, ici avec disjoncteur ds le coffret, il faut le mettre dans le coffret. Il sera Ă mĂŞme de correctement le dimensionner.
|
|
|
Ankou
Contributeur vétéran
1014 message(s) Statut:
|
|
17
Posté - 30 avr. 2010 : 22:01:00
|
Vous vous rendez compte que votre département a l'indice kéraunique le plus mauvais de France?
Bref!
citation: Initialement posté par celine86100
pouvez vous me dir comment s'appelle ces 4 elements de mon compteur . y a t'il les fusibles ERDF, le compteur et le disjoncteur d'abonné (de quel type? sélectif S?). merci
Je n'en ai vu que 3
En haut ce sont les fusibles ERDF, en principe plombés
à gauche votre disjoncteur, dont je ne connais pas le type (je vous avais demandé le modèle, suis pas devin), en principe plombé
à droite le compteur, en principe plombé
les plombs ont été bouffés par les escargots
Mais tt ça ne vous concerne pas, c'est à ERDF de prendre ses responsabilités. (>30m, je viens de vérifier). |
|
|
celine86100
Nouveau Membre
France
28 message(s) Statut:
|
|
18
Posté - 30 avr. 2010 : 22:46:21
|
comment mesurer l'impedance de la terre. je sais ou est la prise de terre. l'installation a ete faite avec l'ancien proprietaire. je ne connais pas la longueur du cable . la sol est de la terre puis du rocher des 10-20 metres
le cable qui arrive du dehors fait environ 1 cm de diametre , il repart un peu plus petit vers mon tableau electrique (diametre 0.8 environ). je n'ai pas acces au pied a coulisse donc je ne peux etre plus precise.
mon abonnement edf : option base puissance 6kw code 0140 compteur electronique. est ce ca?
il y a souvent de gros orage par ici. le parafoudre aurait du etre installé dans le boitier edf dehors? il y a eu peu de modification depuis notre achat et pas d'electricien qui est intervenu.
|
|
|
|
Ankou
Contributeur vétéran
1014 message(s) Statut:
|
|
19
Posté - 30 avr. 2010 : 23:29:45
|
Merci Emmanuel de déplacer mon dernier message.
Bonne idée
(C'est fait !)
citation: Initialement posté par celine86100
comment mesurer l'impedance de la terre. je sais ou est la prise de terre. l'installation a ete faite avec l'ancien proprietaire. je ne connais pas la longueur du cable . la sol est de la terre puis du rocher des 10-20 metres
Avec un appareil mesureur de terre voir avec votre Ă©lectricien.
Il faut impérativement R<500ohms, l'idéal étant of course bcp moins. Sinon, il faut creuser, et mettre un cable de cuivre nu en fond de fouille + piquet, etc, etc voir électricien. Ds votre pays, ne pas plaisanter avec ça!
Par exemple, j'ai chez moi 1ohm
citation: Initialement posté par celine86100 le cable qui arrive du dehors fait environ 1 cm de diametre , il repart un peu plus petit vers mon tableau electrique (diametre 0.8 environ). je n'ai pas acces au pied a coulisse donc je ne peux etre plus precise.
C'est un multibrin, il faut mesurer le dia d'un brin * Nb de brins
Vous avez un multimètre? non? à acheter pour qq dizaines d€, vous mesurez tensions au départ du coffret (là où vous avez le droit, après le disjoncteur) et à l'arrivée chez vous sans et avec charges
citation: Initialement posté par celine86100 mon abonnement edf : option base puissance 6kw code 0140 compteur electronique. est ce ca?
Donc abonnement mini, vous consommez pas gd chose? c'est bon signe pour le dia du cable
Modèle du disjoncteur? voir ses références indiquées dessus.
citation: Initialement posté par celine86100 il y a souvent de gros orage par ici. le parafoudre aurait du etre installé dans le boitier edf dehors? il y a eu peu de modification depuis notre achat et pas d'electricien qui est intervenu.
Je vous ai dit, l'Ardèche tient la tête en France!
Oui, parafoudre de tête ds le coffret ET parafoudres de protection fine de type 2 pour chaque circuit alimentant des appareils ménagers, et computer, etc, etc, voir avec l'électricien.
Si j'habitais en Ardèche, je peux vous assurer que je me protègerais au max, il ne faut pas plaisanter avec l'électricité, mais si install correcte, vous êtes en sécurité.
En résumé, c'est simple: - déplacement du coffret: suivre les recommandations d'Emmanuel, vous ne faites/écrivez rien ..... (moi, j'essaierais de les orienter vers une place qui m'arrange, mais il faut y aller avec des pincettes) - installation: faire venir un électricien, lui demander un devis de mise en conformité/sécurité que vous pourrez toujours discuter. A coordonner avec ERDF pour le parafoudre de ligne.
Bonne nuit
|
Édité par - Emmanuel Wormser le 30 avr. 2010 23:41:11 |
|
|
celine86100
Nouveau Membre
France
28 message(s) Statut:
|
|
20
Posté - 10 mai 2010 : 20:30:02
|
Bonsoir, je reviens sur le deplacement du coffret. Si c'est mon voisin qui demande le deplacement du coffret a ERDF a qui reviens la facture? a ERDF, au voisin ou a moi ? merci de vos reponses, la situation se complique . |
|
|
|