Auteur |
Sujet |
|
|
Venetiano
Contributeur senior
54 réponses |
Posté - 05 déc. 2006 : 16:20:02
|
Depuis sa contruction (mars 06), lorsqu'une ampoule claque, TOUT l'éclairage des couloirs ET des escaliers de secours disjoncte généralement! Ceci ne poserait pas de problème si les lumières des escaliers de secours n'étaient pas reliés à ce disjoncteur (ligne indépendante conforme à art.27 de "protection contre l'incendie des bat. d'habitation").
S'il y a un incendie juste après une disjonction, nous pouvons avoir des conséquences graves (chutes dans les escaliers, asphyxies...) dû à une obscurité TOTALE!
Que puis-je faire? "attendre" encore et encore des interventions d'un électricien laxiste? Imposer au promoteur l'installation de BAES (blocs autonomes) dans les couloirs et les escaliers?
|
Signaler un abus
|
|
Venetiano
Contributeur senior
54 réponses |
Posté - 05 déc. 2006 : 16:22:03
|
PS: la dernière disjonction a eu lieu ce lundi 4 décembre vers 22h45! De plus, le SAV du promoteur (Kaufman and broad) est passé dans la journée mais, bien sûr, rien a disjoncté pendant sa visite |
Signaler un abus |
|
rkl
Pilier de forums
459 réponses |
Posté - 05 déc. 2006 : 20:35:14
|
l'article 27 dit bien que Citation : Un éclairage de secours (des blocs autonomes)est obligatoire dans les escaliers des immeubles de 4ème famille (art. 27 de l'arrêté du 21 janvier 1986)
aussi il exclu de cette obligationles immeubles des famille 1 à 3.
3ème famille: le plancher le plus bas du logement le plus haut est situé à 28m au plus de sol utilement accessible aux engins de services de secours, 4ème famille: le plancher le plus haut est situé à plus de 28m et moins de 50m
votre immeuble entre-t-il dans la 4ème famille?
un éclairage de secours est un éclairage totalement indépendant de l'éclairage principal auquel il est en complément, il lui est également parallèle, en principe il se compose de blocs autonomes
"la ligne indépendante conforme à l'article 27" n'est d'évdence pas indépendante puisque vous-même précisez que ceci ne poserait pas de problème si les lumières des escaliers de secours n'étaient pas reliées à ce disjoncteur", la ligne y est donc reliée.
votre éclairage des escaliers de secours n'est donc pas forcément un éclairage de secours bien mais l'éclairage principal de ces escaliers à l'identique de celui des couloirs....
existe-il réellement un éclairage de secours? votre immeuble est-il de famille 4 ce qui seul aurait obligé le promoteur à l'éclairage de secours?
mais peut-être il est possible de dissocier les deux circuits, couloirs et escaliers (de secours), d'affecter chacun d'un disjoncteur indépendant l'un de l'autre ce qui éviterait déjà en premier temps que les deux accès soit sans lumière en même temps....cette opération pourrait (selon le cablage en place) se faire à moindre frais
vous avez encore la possibilité de mettre ce point à l'ordre du jour de la prochaine AG et sensibiliser les copropriétaires pour qu'ils acceptent l'installation des blocs autonomes à leur frais (durée de vie de ces blocs: 3/4ans, faire régulièrement le contrôle car trop souvent ils s'intègrent dans le paysage et aucune vérifacation quant à son fonctionnement est faite). |
Signaler un abus |
|
Venetiano
Contributeur senior
54 réponses |
Posté - 06 déc. 2006 : 07:54:12
|
non non l'immeuble est "évidemment" classé 3ème famille... malin kaufman! |
Signaler un abus |
|
thoveyrat
Pilier de forums
8410 réponses |
Posté - 06 déc. 2006 : 09:44:46
|
De toutes façons, il n'est pas normal que cela disjoncte. L'installation électrique a dû être mal faite. Avez-vous essayé de repérer quelles prises étaient en fonctionnement lorsque cela disjonctait? C'est très long s'il y en a plusieurs, mais c'est utile... Il peut aussi s'agir d'un problème dans les parties communes, auquel cas cela disjoncte peut-être en fonction de l'activité des voisins... |
Signaler un abus |
|
Venetiano
Contributeur senior
54 réponses |
Posté - 06 déc. 2006 : 10:07:06
|
a chaque fois qu'une ampoule grille, ca disjoncte donc, pour moi, cela concerne toutes les douilles! |
Signaler un abus |
|
chenkak
Pilier de forums
620 réponses |
Posté - 07 déc. 2006 : 08:47:03
|
Je suppose que ce sont des lampes à baionnette et non pas à vis, et que c'est un disjoncteur differentiel qui disjoncte ? |
Signaler un abus |
|
Venetiano
Contributeur senior
54 réponses |
Posté - 07 déc. 2006 : 10:40:41
|
non non,
ce sont des spots GU10 et ce n'est pas le disjoncteur différentiel mais bien le disjoncteur principal!!!!!!!!
|
Signaler un abus |
|
Ankou
Pilier de forums
3265 réponses |
Posté - 07 déc. 2006 : 12:02:19
|
Citation : Initialement entré par Venetiano
ce sont des spots GU10 et ce n'est pas le disjoncteur différentiel mais bien le disjoncteur principal!!!!!!!!
Il y a un problème grave dans l'install.
Je conseille un contrôle généralisé, attention à votre sécurité! |
Signaler un abus |
|
Bamara
Contributeur débutant
20 réponses |
Posté - 07 déc. 2006 : 21:04:48
|
Hello Vous pourriez éventuellement faire établir un diagnostic par Promotelec cela permettrait d'obtenir l'avis d'un progfessionnel indépendant. |
Signaler un abus |
|
rkl
Pilier de forums
459 réponses |
Posté - 08 déc. 2006 : 09:56:22
|
PROMOTELEC OU AUTRES vérifient si l'installation est conforme aux normes en vigueur: appareil général de commande et de protection, protection contre les contacts indirects: mise à la terre, continuité de la terre, valeur résistance de la terre, dispositif différentiel à l'origine; protection contre les surintensités; protection contre les contacts directe, sectionnement des circuits....
Vous constaterez que ce contrôle est essentiellement visuel
de surplus et sauf erreur votre immeuble est de construction neuve, datant de mars 2006, aussi ce contrôle existe dans les archives du promoteur (ou aujourd'hui du syndic) puisque et sauf erreur, il est obligatoire à la réception de l'immeuble.....ce contrôle non seulement ferait doublon mais ne permettrait pas de localiser le problème qui me semble être un problème de conception ou de matériel.
disjoncteur défaillant, ça existe même chez les disjoncteurs neufs, disjoncteur sousdimensionné, .....
lorsque vous parlez de spots GU 10 vous faites référence au culot qui aurait pu être baionnete ou vis.....y'a-t-il un transfo? quelle est la puissance de chaque lampe, combien de lampe sur le circuit, combien de circuit sur le disjoncteur général
Il me semble que les lampes halogènes ne sont pas indiquées par des allumages à répétition donc contreindiquées dans une cage d'escalier mais là je souhaite qu'un professionnel se prononce
vous dites que c'est le disjoncteur principal qui saute or celui-ci protège plusieurs circuits chacun ayant son disjoncteur propre, c'est l'ensemble des circuits qu'il faut prendre en compte.
essayez de provoquer la panne en activant l'un après l'autre et plusieurs fois chacun des interrupteurs dans les parties communes car sans localisation précise il est impossible d'y remédier.....
|
Signaler un abus |
|
Venetiano
Contributeur senior
54 réponses |
Posté - 08 déc. 2006 : 13:14:18
|
alors, il y a des lampes types spots intégrés GU10, 50W, 220V (sans transfo). Je ne pense pas que ce soit une question de puissance totale car il est déjà arrivé que tout soit allumé et ça ne disjoncte pas. Le problème est surement au niveau du différentiel.
De toute façon, je contacte aujourd'hui l'installateur et envoie un fax. |
Signaler un abus |
|
Bamara
Contributeur débutant
20 réponses |
Posté - 10 déc. 2006 : 11:47:21
|
rkl a raison lors de la réception de l 'ouvrage un consuel passe pour confirmer la conformité de l'installation. Promotelec propose un diagnostic technique qui dans votre cas ne devrait peut être pas focément répondre à votre demande mais aurait au moins le mérite de vous guider de façon impartiale sur la nature du désordre http://www.promotelec.com/produits/diagnostics/diag_1.htm L'autre possibilité consiste à déclarer ce sinistre à l'assureur dommages ouvrages puisqu'il y a impropriété à destination. |
Signaler un abus |
|
|