Posté - 23 oct. 2007 : 18:08:53
|
Bonjour à tous, J'ai une question technique concernant notre ascenseur qui a un moteur bi vitesse. Or, je reviens d'une réunion avec les copropriétaires, le syndic et l'expert ayant réalisé l'audit technique qui nous a dit qu'on ne pouvait pas régler le moteur de notre ascenseur (pour une raison que je n'ai pas saisie) afin de lui permettre d'entrer en dessous des 0,25 m/s (il est actuellement à 0,28 m/s). On nous demande donc d'accepter de mettre la main à la poche (14000 euros tout de même, en d'autres termes, c'est du luxe). Evidemment, nous avons eu droit à l'argument : ce sera beaucoup plus confortable, cela permettra à votre moteur de moins souffrir et donc de le préserver... tous ces arguments dont l'ARC et ce forum nous demandent de nous méfier. Nous ne savons plus qui croire. Quelqu'un pourrait-il me dire s'il est vraiment impossible de faire un réglage et pourquoi? D'avance, merci de votre temps et partage d'idées et conseils.
|
Signaler un abus
|
|
ali gator
Pilier de forums
9527 réponses |
Posté - 23 oct. 2007 : 18:17:49
|
Silence radio pour cause de grève !!!
|
Les chiens vous regardent tous avec vénération. Les chats vous toisent tous avec dédain. Il n'y a que les cochons qui vous considèrent comme leurs égaux . (Winston Churchill)
|
Signaler un abus |
|
avatar
Pilier de forums
240 réponses |
Posté - 23 oct. 2007 : 18:37:26
|
Bonjour, Il nous faut des renseignement technique vitesse de l'ascenseur (seul les 1m/s sont concernes) année de l'installation, quelle type de manoeuvre (armoire relais ou electronique). Car si l'installation est a 1m/s et a relais cele ne m'étonne pas car pour mettre conforme une vitesse d'approche il n'y a que le remplacement de l'armoire + VF A plus |
Signaler un abus |
|
ali gator
Pilier de forums
9527 réponses |
Posté - 23 oct. 2007 : 18:42:05
|
Citation : Initialement entré par avatar
1m/s
Ben aujourd'hui c'était plutôt à 0m/s !!!
|
Les chiens vous regardent tous avec vénération. Les chats vous toisent tous avec dédain. Il n'y a que les cochons qui vous considèrent comme leurs égaux . (Winston Churchill)
|
Signaler un abus |
|
furax3
Pilier de forums
242 réponses |
Posté - 23 oct. 2007 : 18:49:54
|
franchement 0.03m/s c est 3cm, en vitesse d approche 3cm/s c est du négligeable , et on peu tricher pour corriger les arrets .De la a passer en VF a cause de ca , je trouve ca exagéré
Par contre je serais intérréssé de connaitre les caractéristiques du treuil ( rapport de réduction , diametre de la poulie , petite vitesse en tr/mn ,type d entrainement appareil avec attache surcabine et cp ou les attaches sont en haut de gaine si machinerie basse ou sol machinerie si machinerie haute )et si possible marque de la machine. ahh oui j oubliais , la distance entre niveau ( parfois les niveau court sont pénalisants )
alors ces escaliers monseigneur ali , c etait comment ?? allez encore un effort , pour stopper l hémoragie il faudra au moins jusqu a vendredi |
un ascensoriste qui vous veux du bien |
Edité par - furax3 le 23 oct. 2007 18:53:11 |
Signaler un abus |
|
avatar
Pilier de forums
240 réponses |
Posté - 23 oct. 2007 : 19:48:18
|
bonjour, Franchement FURAX vous etes trop technique pour a la fin diagnostiquer des choses evidente. Si l'appareil fait 1 m/s et que l'armoire est a relais vous le savez bien que les ascensoristes vont changer le tout(armoire + VF). Et celui qui dit le contraire je vous envoi ALI gator A PLUS
|
Signaler un abus |
|
ali gator
Pilier de forums
9527 réponses |
Posté - 23 oct. 2007 : 19:55:15
|
Citation : Initialement entré par furax3
alors ces escaliers monseigneur ali , c etait comment ??
Moi ça va !!! Mais pour ceux qui ont une jambe en moins ...
Je vais vous raconter une anecdote : Il y a bien longtemps de ça je m'étais trouvé un magnifique T2 Bd National à Marseille, pas cher !!! Le seul problème c'est que pour y accéder il n'y avait qu'un ascenseur et pas d'escalier. Pour en sortir un parapluie en guise de parachute, Ok Mais pour y rentrer en cas de panne et de grève des ascencoristes, je faisais comment ??? Le pied de grue sur le trottoir ??? Remarquez j'aurais eu des clients !!!
|
Les chiens vous regardent tous avec vénération. Les chats vous toisent tous avec dédain. Il n'y a que les cochons qui vous considèrent comme leurs égaux . (Winston Churchill)
|
Signaler un abus |
|
oxford
Nouveau Membre
5 réponses |
Posté - 23 oct. 2007 : 20:06:07
|
Merci à tous ceux qui ont pris la peine de répondre aussi rapidement! Voici les renseignements que j'ai concernant l'ascenseur en question:
Marque: OTIS paramètre d'âge: + de 35 ans mais rénové en partie: 1995 (armoire de commande MEA) et 2001 (treuil) Nombre de niveaux: 4 (0 -> 3) -- course 9,00m Charge admissible en cabine: 300 kg -- 4 personnes Vitesse de fonctionnement: 1,00m/s -- 0,25m/s Entraînement: Electrique -- deux vitesses
Et donc cette mesure de 0,28 m/s qui risque de nous coûter très cher... En espérant que cela vous aidera. |
Signaler un abus |
|
furax3
Pilier de forums
242 réponses |
Posté - 23 oct. 2007 : 20:07:04
|
Citation : Initialement entré par avatar
bonjour, Franchement FURAX vous etes trop technique pour a la fin diagnostiquer des choses evidente. Si l'appareil fait 1 m/s et que l'armoire est a relais vous le savez bien que les ascensoristes vont changer le tout(armoire + VF). Et celui qui dit le contraire je vous envoi ALI gator A PLUS
bah 3cm faut etre honnete , c est jouable .Il vont devoir investir plus cher que ce qu il devrait avoir .Par contre je n ai lu nulle part que c etait du relais , il eut avoir une technologie electronique premiere génération du genre autinor ou encore manoeuvre a cube.Je sais ca ne change rien a son probleme , mais en jouant sur les rapport de réduction , on peux facilement atteindre les 0.25 repportez vous au calcul de vitesse ( formule citée je sais plus où ) et mettez 0.25 en résultat vous trouverez facilement le rapport ou autre élément modifiable .Je suis meme étonné que l expert technique n y ai pas pensé ca fait aussi parti de son boulot ( enfin je crois ) puisqu il y a eu audit technique |
un ascensoriste qui vous veux du bien |
Edité par - furax3 le 23 oct. 2007 20:10:37 |
Signaler un abus |
|
oxford
Nouveau Membre
5 réponses |
Posté - 23 oct. 2007 : 20:11:10
|
J'ai oublié de vous signaler ceci:
Concernant la "manoeuvre existante": Type "micro relais" à blocage Entraînement "deux vitesses" à 1,00 m/s Matériel fabriqué par M.E.A Installation faite en 1995.
En vous saluant |
Signaler un abus |
|
oxford
Nouveau Membre
5 réponses |
Posté - 23 oct. 2007 : 20:15:31
|
Au sujet du treuil, je ne sais juste qu'il s'agit d'un treuil S2100 -- 4,0 kW, qui date de 2001. |
Signaler un abus |
|
ali gator
Pilier de forums
9527 réponses |
Posté - 23 oct. 2007 : 20:30:28
|
Citation : Initialement entré par oxford
Au sujet du treuil, je ne sais juste qu'il s'agit d'un treuil S2100 -- 4,0 kW, qui date de 2001.
Il serait peut-être temps de le remplacer !!!
|
Les chiens vous regardent tous avec vénération. Les chats vous toisent tous avec dédain. Il n'y a que les cochons qui vous considèrent comme leurs égaux . (Winston Churchill)
|
Signaler un abus |
|
oxford
Nouveau Membre
5 réponses |
Posté - 23 oct. 2007 : 20:43:39
|
Pensez-vous qu'on puisse vraiment jouer sur "les rapports de réduction" (qu'est-ce que c'est exactement?) et pourquoi l'expert (plutôt copain avec le syndic, soit dit en passant) ne nous en a-t-il pas parlé? |
Signaler un abus |
|
madmax
Contributeur actif
40 réponses |
Posté - 23 oct. 2007 : 22:43:31
|
La réglementation impose également un frein de poulie ou d'arbre qui peut être facturé plusieurs milliers d'euros ainsi que la double bobine de frein (tout les moteurs n'en ont pas) dans ce cas il est préférable de changer le moteur et de repartir sur des bonnes bases (les anciens moteurs fuient l'huile, sont bruyants et consomme beaucoup d'énergie) |
Edité par - madmax le 23 oct. 2007 22:44:59 |
Signaler un abus |
|
avatar
Pilier de forums
240 réponses |
Posté - 24 oct. 2007 : 13:14:17
|
bonjour, En fait l'armoire est de MEA de 1995 donc il doit s'agir de la NG12 tout a fait compatible avec des VF (MEA en adjonction VF fait la ALTIVAR quelque chose comme ca) Le moteur est parfais et conforme, lorsque que l'on vous parle des bobine double action 82 212 la norme n'est pas obligatoire. Pour la VF si vous passez par un gros il vous remplacera l'armoire + VF, priviligier un petit ascensoriste, pour ce genre de materiel il n'y a pas de problème de depannage (assez facile) A PLUS |
Signaler un abus |
|
ali gator
Pilier de forums
9527 réponses |
Posté - 24 oct. 2007 : 20:51:08
|
Aujourd'hui j'ai vu dans un ascenceur la référence "CG 2 A". Quelqu'un sait-il à quoi ça correspond ???
|
Les chiens vous regardent tous avec vénération. Les chats vous toisent tous avec dédain. Il n'y a que les cochons qui vous considèrent comme leurs égaux . (Winston Churchill)
|
Signaler un abus |
|
jyve
Nouveau Membre
7 réponses |
Posté - 24 oct. 2007 : 21:42:58
|
Citation : Initialement entré par oxford
J'ai oublié de vous signaler ceci:
Concernant la "manoeuvre existante": Type "micro relais" à blocage Entraînement "deux vitesses" à 1,00 m/s Matériel fabriqué par M.E.A Installation faite en 1995.
En vous saluant
Généralement un treuil à une réduction de 1/40 mais cela importe peu, en diminuant le diamétre de la poulie d'adhérance on diminue la vitesse nominal, on change le limiteur de vitesse et on descent la vitesse d'approche,mais la VF peu être instaler seul, Greffer à n'importe qu'elle contrôleur "sauf ceux avant 1970" Lorsqu'on change le type de manoeuvre on doit mettre en conformité l'ascenseur "voir norme 82 212,2 vitesse en VF c'est un cas, un ascenseur dont la charge est inferieur à 320Kg et qui est équilibré "possédant un contre poids" n'a pas besoin d'être équipé d'un survitesse en monté, la VF n'économise pas que la durée de vie d'un treuil mais aussi de l'énergie maintenant la Loi
Les ascenseurs concernés sont : a) Les ascenseurs électriques, équipés d’un moteur ne disposant pas d’un dispositif automatique tel que nivelage, isonivelage, ou renivelage permettant d’assurer la précision de 20 mm définie ci-après, et présentant les caractéristiques suivantes : – monovitesse, de vitesse nominale égale ou supérieure à 0,25 m/s ; – bivitesse, dont la vitesse d’approche au palier est égale ou supérieure à 0,25 m/s ; b) Les ascenseurs hydrauliques dont le système de contrôle d’arrêt et de maintien à niveau ne permet pas d’obtenir une différence de niveau maximum entre le seuil de la cabine et le seuil du palier inférieure ou égale à 20 mm. Le propriétaire doit mettre en place un système qui permette, en toutes circonstances de charge autorisée en cabine et à tous les niveaux desservis, en tenant compte d’un entretien et de réglages réguliers conformes aux dispositions minimum d’entretien exigées à l’article R. 125-2 du CCH, une différence de niveau maximum de 20 mm entre le seuil de la cabine et le seuil du palier. faire des choix c'est réfléchir |
Signaler un abus |
|
fgardi
Contributeur actif
46 réponses |
Posté - 25 oct. 2007 : 14:23:51
|
Bonjour, L'armoire NG12 --> http://www.sodimas.fr/V2.2/p_ng12.php Vous aviez un ascenseur vendu par Otis, vitesse nominale 1 m/s tolérance + 5% à mi charge en descente. Vous avez 0.28 m/s en PV soit 0.28x4 = 1.12 m/s nominale, le parachute n'est plus conforme(certainement si, mais sait-on jamais) et le reste bien sur. Vous devez mettre en demeure votre nouvel installateur pour que la vitesse nominale ne dépasse pas 1.05 m/s (vitesse comprise entre 0.92 et 1.05 m/s) Pour CG2A c'était un assembleur du sud de la France qui a depuis longtemps été racheté...
|
Edité par - fgardi le 25 oct. 2007 14:31:57 |
Signaler un abus |
|
ali gator
Pilier de forums
9527 réponses |
Posté - 25 oct. 2007 : 15:00:35
|
Citation : Initialement entré par fgardi
Pour CG2A c'était un assembleur du sud de la France qui a depuis longtemps été racheté...
Ben oui, c'est une vieille résidence ... où mon cousin a été opéré du coeur il y a 40 ans !!! J'espère que le repreneur est sérieux et qu'il assure correctement la maintenance. Dans le cas contraire je ramène tout de suite mon épouse à la maison . Fgardi, merci en tout cas pour votre réponse !!!
|
Les chiens vous regardent tous avec vénération. Les chats vous toisent tous avec dédain. Il n'y a que les cochons qui vous considèrent comme leurs égaux . (Winston Churchill)
|
Edité par - ali gator le 25 oct. 2007 15:02:06 |
Signaler un abus |
|
clemouel
Pilier de forums
2912 réponses |
|
expert
Pilier de forums
410 réponses |
Posté - 25 oct. 2007 : 21:20:05
|
vous n'avez jamais songé a placer un jeu de 3 resistance avant la petite vitesse et a raccourcicir la vitesse d'approche ou a augmenter le temps d'antipatinage. c'est realisable apres a savoir si un ascensoriste le ferai je ne sait pas. |
Signaler un abus |
|