 Ã©clairage parc de stationnement couvert
Imprimer le sujet Imprimer le sujet
Partager ce sujet Partager ce sujet
  Ce sujet est en lecture seule, AUCUN ENVOI autorisé Page précédente 
Auteur
Sujet précédent Sujet Sujet suivant
Page: de 4 

mespres
Contributeur vétéran

1499 message(s)
Statut: mespres est déconnecté

 61 Posté - 02 mai 2010 :  19:14:04  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
mon test a abouti au résultat suivant : après 12h de charge, mon BAES 62525 Legrand tient l'éclairage 20 minutes : il semblerait bien que l'accu soit défaillant, comme le dit la notice. Je le laisse déchargé quelques jours, puis refait un test. Les bras m'en tombent des mains : la led VERTE clignote : l'accu est réputé bon, il est en charge. au bout de 12h, led verte permanente, tout est bon, si j'en crois les leds.
Laissons de côté ces histoires de leds pour un sujet dont j'aimerais bien avoir un réponse pratique : les textes ne sont pas clairs.
BAES ou BAEH ? cette question est pertinente, dans la mesure où un BAEH coûte deux fois plus cher.
Pour les sous sols, l'arrêté de 1986 (merci Jacques124 de l'avoir signalé) est clair : article 94 demande autonomie d'une heure --> BAES.
Pour les paliers d'étage et les cages d'escaliers ?
Encore plus fort : l'article 27 de l'arrêté stipule :
citation:
L'installation des blocs autonomes visés ci-dessus est obligatoire dans les escaliers des habitations de la quatrième famille.

mon immeuble est de la troisième famille A (moins de 7 étages, dernier plancher < 28 m, distance max porte palière escalier < 7m). Cela veut il dire que l'éclairage de secours est facultatif pour les étages de mon immeuble ???

Jacques124
Contributeur débutant



France
71 message(s)
Statut: Jacques124 est déconnecté

Revenir en haut de la page 62 Posté - 02 mai 2010 :  20:49:22  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Ce test est normal :

Tu as fait un test manuel. Après sa décharge très importante, de beaucoup plus d'une heure, tu as tout déchargé (condensateurs y compris) remettant tout à zéro comme si tu lui avais fait un reset. Le bloc s'est rechargé (led verte clignotante et verte ensuite). La led repassera à l'orange après un test automatique de ce bloc.

Quant à ton accu, il est bien mort, je n'ai pas besoin de notice pour ça et un contrôle avec un multimètre le confirmera.

Tu vois, c'est un peu plus complexe que tu ne pensais !

Je n'ai jamais dit qu'il fallait des BAES dans les sous-sols mais uniquement dans les parcs de stationnement. Tu cites l'article 94 et les articles 77 à 96 ne traitent que des parcs de stationnement. Dès l'instant où tu franchis la porte du parc, tu es dans l'habitation et il faut des BAEH. Beaucoup d'électriciens font la même erreur.

Maintenant, si tu mets des BAES dans les sous-sols de l'habitation, c'est moins grave puisque l'obligation concerne l'escalier protégé de l'habitation (celui qui déssert les logements).

Donc pour l'escalier d'un immeuble de la 4ème famille, il faut des BAEH (article 27, section 6 concernant les cages d'escalier), rien n'est prévu pour les paliers. Même obligation pour les immeubles de la famille 3B n'ayant pas un éclairage constitué par une dérivation issue directement du tableau principal .......... (voir l'article 27).

Pour les 1ère, 2ème et 3ème famille A, rien d'obligatoire. Même pas des bougies.

Par contre, je suis surpris que tu paies les BAEH le double des BAES, je ne les vends que 8 ou 9 euros de plus, les achetant 4 à 5 euros de plus. Un bloc double fonction vaut le double d'un BAES mais pas un BAEH. Et tous les sites constructeurs confirment mes dires.
Signature de Jacques124 
Spécialiste en BAES

Édité par - Jacques124 le 03 mai 2010 00:31:06

mespres
Contributeur vétéran

1499 message(s)
Statut: mespres est déconnecté

Revenir en haut de la page 63 Posté - 03 mai 2010 :  10:01:00  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
si j'ai tout compris, pour ma copro constituée d'un immeuble 3B et d'un immeuble 3A, la loi impose :
étages du 3B : BAEH
Stationnement du 3B : BAES
Caves et circulation en sous sols du 3B: BAES ou BAEH ?

étages du 3A : rien
Stationnement du 3A : BAES
Caves et circulation en sous sols: rien

pour les coûts :http://www.materielelectrique.com/b...-p-5316.html
Ce site est très attractif pour les BAES 62525, mais cher pour le BAEH : j'ai vu un autre site qui proposait les BAES et BAEH sensiblement au même prix.
Je suis "branché Legrand", simplement parce que c'est notre parc existant : pas besoin de percer pour changer un bloc.

Jacques124
Contributeur débutant



France
71 message(s)
Statut: Jacques124 est déconnecté

Revenir en haut de la page 64 Posté - 03 mai 2010 :  19:04:42  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bon, pour le 3A, c'est OK.

Pour le 3B, dans l'escalier "protégé" soit rien s'il comporte un éclairage électrique constitué par une dérivation issue directement
du tableau principal (sans traverser les sous-sols) et sélectivement protégée, soit des BAEH.
Caves et sous-sol : rien (seul l'escalier "protégé", celui des logements doit être protégé). Maintenant, si vous désirez en mettre en sous-sol, ce devrait être des BAEH because on est toujours en habitation et les normes de blocs prévus pour l'habitation, par l'arrêté du 31/01/86 sont des BAEH. Maintenant, n'y ayant aucune obligation en sous-sol, qui pourrait vous dire quelque chose si vous y mettez des BAES, puisque de toute façon, c'est du plus.

Pour tous les parcs de stationnement, des BAES AVEC signalétique sur le bloc ou à côté (articles 92 et 94).

Signature de Jacques124 
Spécialiste en BAES

Jacques124
Contributeur débutant



France
71 message(s)
Statut: Jacques124 est déconnecté

Revenir en haut de la page 65 Posté - 03 août 2010 :  12:46:56  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Autre erreur dans les brochures de montage des BAES autodéflagrants de la marque URA : il existe un contacteur, à l'intérieur du bloc sur lequel bascule un levier avec un filetage dans lequel il devrait y avoir une vis qui vient maintenir fermé ce contacteur pour qu'il fonctionne. Non seulement URA écrit que le le levier doit être relevé (ce qui empêche de fonctionner le BAES) mais en plus, ils retirent cette vis que l'on doit donc se procurer ailleurs.

ET L'ON DOIT CROIRE, COMME LA BIBLE, CES NOTICES ??????

Parfois, il faut aller chercher, un peu plus loin, la vérité.
Signature de Jacques124 
Spécialiste en BAES

gjer94
Nouveau Membre

14 message(s)
Statut: gjer94 est déconnecté

Revenir en haut de la page 66 Posté - 03 févr. 2011 :  10:56:59  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

Sujet intéressant. Dans ma copro nous souhaitons mettre aux normes les tableaux électriques des parties communes et installer des BAES pour signaler les issues de secours. Nous avons contacter 3 électriciens, 2 d'entre eux nous comptent des "télécommandes" pour les blocs tandis que les 3eme nous soutient que les télécommandes ne sont pas obligatoires pour les locaux d'habitation.

question 1: quelle est l'utilité de la télécommande si le BAES s'allume automatiquement en cas de coupure électrique. La télécommande est-elle couplé à une alarme incendie?

Question 2: quelle est la legislation à ce sujet besoin ou non de télécommande pour les locaux d'habitation?

cdlt

Jacques124
Contributeur débutant



France
71 message(s)
Statut: Jacques124 est déconnecté

Revenir en haut de la page 67 Posté - 03 févr. 2011 :  18:36:13  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

C'est le troisième qui a raison. Comme quoi le nombre ne fait toujours pas la raison.

En effet, en Etablissements recevant du Public, l'arrêté du 25 janvier 1980 IMPOSE la télécommande. En Code du Travail, l'arrêté du 26 février 2003 l'IMPOSE.

Par contre, en habitations, la réglementation c'est l'arrêté du 31 janvier 1986. Et cet arrêté NE PARLE PAS de télécommande et on ne peut pas vous imposer ce qui n'est pas prévu.

L'utilité de la télécommande (bonne question, je voulais vous en parler justement) est nulle en habitations. En effet, si vous étiez dans un magasin et qu'à 10 heures vous avez une coupure électrique, les BAES vont se mettre en sécurité. Après 1 heure ils seront déchargés et il faudra attendre le rétablissement du courant puis 12 h ou 24 h de charge (selon les marques) pour qu'ils soient de nouveau opérationnels. Donc plutôt que de les laisser décharger inutilement (à 10 h du matin on y voit bien) vous devez activer la télécommande pour les éteindre et éviter ainsi la décharge. Ainsi si vous en avez besoin plus tard, ils seront toujours fonctionnels.

En habitations, si vous avez une coupure électrique même à midi, dans les escaliers ou bien dans les sous-sols, vous aurez besoin de ces BAES sinon vous serez dans le noir total. Donc aucune utilité de cette télécommande. Moi, je les vérifie mais en habitations, je demande toujours à mes clients (en habitations) s'ils veulent la changer ou non dès qu'elle est HS. Ca ne sert à rien de faire des frais sur un article qui ne sert à rien (pour vous) et qui n'est pas prévu réglementairement.

Vous trouverez l'arrêté du 31 janvier 1986 sur le lien suivant et lisez l'article 27 qui traite des BAES :

http://www.jpm-copro.com/Arr%2031-01-86%20(1).htm

Copiez le lien en entier dans la barre d'adresse car, automatiquement, il ne passe pas correctement.

Sur les 3 électriciens vous en avez un bon.

Ah, la télécommande peut être couplée avec l'alarme incendie dans certains Etablissements Recevant du Public ayant des locaux à sommeil mais AUCUN rapport avec vous.

Bien cordialement.
Signature de Jacques124 
Spécialiste en BAES

Édité par - Jacques124 le 03 févr. 2011 19:01:42